Az utóbbi időben volt némi problémánk a
Beretta Smart CS1 kazánunkkal, amit a múlt hétvégén sikerült megoldani. Egy apróságon múlt a dolog, ezért úgy gondoltam, leírom nektek érdekességként a történetet:
Adott tehát egy Beretta Smart CS1 turbo kazás, semmi különös, 24kW teljesítményű. Azt vettük észre, hogy a kazán kb egy szűk éve random módon,
nagyjából fél percenként ki-bekapcsol, miközben fürdünk. Ez csak abból a szempontból volt kellemetlen kicsit, hogy ezzel együtt váltakozott a jéghideg és tűzforró hőmérséklet tusolás közben (almosan elmentem fürödni és felfrissülve szálltam ki a kádból, majd 1 órát nézegettem a plafont, mire el tudtam aludni
).
Anno, amikor 5,5 évvel ezelőtt üzemszerűen el kezdtük használni, vettem tesómtól egy
Ökonetes Turbo Booster nevű "ipari" mágnest, ami a kazán gázfogyasztását hivatott csökkenteni. Mindössze egyetlen kötegelővel kellett a gázcsőre rögzíteni a kazán alján és működése folytán az örvényeket, spirális áramlásokat rendezve növelte a kazán hatékonyságát. Ezzel nem is volt probléma,
bemértem, nekünk havi szinten (egy végig fűtött hónapot figyelembe véve) kb 5000Ft valós(!) megtakarítást hoz(ott). Az elmúlt időszakban kezdett egyre zavaróbb lenni ez a rendellenes ki-bekapcsolásos mizéria, így
gázszerelőt hívtunk, aki vezérlőpanelcserét javasolt (58.000Ft). Nem volt "kedvünk" hozzá, hiszen, mitől is menne tönkre csak úgy egy vezérlőpanel, még villámot sem kapott idén...
Végül,
kihívtunk egy másik szerelőt, aki elkezdte állítgatni a kazánt. Végignézett minden lehetséges hibaforrást, míg végül közös ötlettel álltunk elő:
vegyük le a mágnest és kerüljük ki a kazán gázszelepét! Erre azért volt szükség, mert megmagyarázhatatlan okból a gázszelepen keresztül hol áramlott elegendő mennyiségű gáz, hol nem. Emiatt kapcsolgatott a kazán, tehát, semmilyen vezérlőpanel hiba, vagy egyéb butaság nem volt.
Mivel a kazán burkolata már egyébként is le volt véve,
a gázszelepből tovább menő gázcsőre erősítettük vissza a mágnest, majd újbóli
finom hangolás következett a kazánon.
S lőn világosság, a random kapcsolgatás megszűnt, újra működik, ahogy kell neki. Még mielőtt valaki feleslegesnek gondolná a mágnest, megjegyzem, nem az! Ugyanis a mostani finomhangolásnál a melegvíz hőmérsékletét csökkentendő, vissza kellett vegyem a kazán teljesítményét. Tehát, most
ugyanazt a hőmérsékletű vizet kevesebb gázzal állítja elő, tehát, működik a mágnes.
A másik érdekes dolog a
termosztát hiba: Az történt, hogy vettem (köszi Dr. Gáz!) egy vezeték nélküli programozható termosztátot, amit tesóm kötött be a kazán vezérlőjébe, mivel én nem értek hozzá.
Eddig volt 2 db termosztátom, az egyik sima tekerős, ami csak a fűtőtesteket fűtötte, a másik egy digitális, ami a padlófűtést ÉS a fűtőtesteket is együtt. A vezeték nélkülit a tekerős helyébe szántam. Igen ám, csak a szerelést követően kiderült, hogy
a padlófűtést vezérlő termosztát fűtésre állítva nem kapcsolja be a kazánt, ellenben, a padlófűtés vízszivattyúját igen, csak ezzel nem sokra megyünk. Találgattunk, mi lehet a gond, vezetékeket ellenőriztem, nem-e csúszott ki, sérült meg, de semmi, minden jól és masszívan állt. Mire rájöttem, hogy lehet, hogy
tévedésből pont ez lett kikötve a tekerős termosztát helyett (kipróbáltam a tekerőset és az bizony bekapcsolta a kazánt, ekkor számomra már biztos volt, hogy ez a hiba).
Megcseréltem a vezetékeket és egyből klappolt minden, mindkét jelenleg használatban lévő termosztát fűtésre állítva bekapcsolja a kazánt, ahogy kell.
Volt egy utolsó hiányosságom a fűtéssel kapcsolatban, ami nevetségesen könnyen megoldódott.
A padlófűtés csöveiből 5 év alatt a kezdeti 1,2 bar
víznyomás 0,2-re csökkent, ésszerű volt, tehát, hogy
az elveszett nyomást pótolni kell. Ennek elmulasztása okán károsodhat a vízszivattyú, hiszen kevés vízzel erőlködve, esetenként hullámzóan működne, ami nyilván nem jó neki. Elmentem
egy szakboltba (szaniteres) és 850Ft-ért vettem egy 4m-es mindkét végén műanyag csatlakozós sima "mosógép-vízcsövet". Ennek egyik végét rátekertem a mosógépnél található bejövő vízcsonkra, a másik végét csatlakoztattam (de NEM szorítottam rá teljesen még!) a padlófűtés (nem tudom pontosan hogy hívják) szelepeinél lévő csapra. Itt lehetséges alapból a rendszer utántöltése.
Utóbbi csatinál azért nem szorítottam rá egyből, mert a csőben még levegő van, amíg az fel nem töltődik vízzel és ezt a levegőt nem kéne bejuttatni a padlófűtés "kvázi" zárt rendszerébe, legalábbis, minél kevesebbet, ha egy mód van rá. Egy kisebb műanyag tálat helyeztem a lazán tekert csap alá, majd megnyitottam a mosógépnél a csapot óvatosan és figyeltem, hogy mennyire bugyog a cső másik végén lévő csapnál a levegő. Amikor szépen kisimult a kifelé folyó víz mozgása, gyorsan rászorítottam a tekerőt és jobban megnyitottam a mosógépnél lévő csapot. Közben, persze, már figyeltem a nyomásmérőt a csöveknél és amikor elérte az 1,2 bar-t a mutató, akkor elzártam a csapot. Csövet mindkét végén lecsatlakoztattam, majd visszaállítottam az eredeti helyzetet.
Végül elindítottam a padlófűtést, ekkor hallottam kb 10-15mp-ig, hogy a rendszer kilégteleníti magát (csövekben hallható reszelő hang), ami ezután szinte hangtalanná változott, a szivattyú működését csak a kezemet rátéve éreztem az apró rezgésből. A légtelenítést követően a nyomás stabilan visszaállt 1 barra, így is terveztem.
A művelet óta minden rendben van, minden működik szépen, ahogy kell. Csak azért írtam le mindezt, mert:
1: olyan kis dolgok miatt történtek, amiket bárki egymaga is akár legalább ellenőrizni tud, még ha a kazán finomhangolását szakemberre is bízza
2: nagyon nem értettem eddig ezzel kapcsolatban semmihez (most sem, de legalább karbantartás jellegű dolgokat meg tudok csinálni) és mindez a művelet számomra apró sikerélmények, amiknek nagyon tudok örülni
Remélem, sikerült érthetően leírni a dolgokat, még ha helyenként konyha-nyelven is fogalmaztam...