1. Az hogy a rendszer "nem tud betáplálni" érdekes állítás, korábban említettem a Kirchhoff törvényét - a fizikának lehet ellenállni, csak nem biztos, hogy érdemes.
Ha egyszer a hálózatra csak szimplán rá van kötve az inverter, akkor az biztos, hogy vissza is képes táplálni, amennyiben a háztartás energiaigénye az adott pillanatban kevesebb, mint amit az inverter kiad. A márkás rendszerek
a betáplálás letiltását úgy oldják meg, hogy a háztartás fogyasztását egy külön, inverterhez adatkapcsolt almélrővel mérik néhány másodpercenként, és amint azt mérik, hogy bekapcsoltál egy fogyasztót (pl. főzőlap, mosógép), látják mennyivel nőtt meg az energiaigényed, és azonnal jelzik az inverternek hogy annyival jöhet is több kraft. Amikor csökken a háztartás energiaigénye, azonnal visszafojtásra intik az invertert. És még így is van némi visszatáplálás azon töredék idők alatt, ameddig a vezérlőadat eljut a mérőből az inverterig, de ez megengedett. A linkelt hirdetésben ilyen almérőt nem láttam...
Az persze egy dolog, hogy ha valaki schwarz-ba felrak egy ilyet, és nincs oda-vissza mérője, visszatáplálást nem is mér semmi, kvázi azt el lehet hinni, hogy nem is táplált vissza... (bár ahogy olvastam pár helyen, kétélű a dolog, mert egyes régebbi fogyasztásmérők nem tudják megkülönböztetni az energiaáramlás irányát, magyarán fogyasztásnak számolják azt is, ami technikailag betáplálás volt).
2. Az elektromos energia váltóáram formájában van szétosztva, ami 50Hz-es frekvenciájú. Az inverternek bekapcsolás után első dolga, hogy megmérje a hálózat aktuális feszültségét és frekvenciáját, és amikor elkezd termelni, akkor azzal tökéletes frekvencia szinkronban tegye, különben saját magát is tönkreteheti, és a hálózatra csatlakoztatott berendezéseket is. Ez a mérés folyamatos az inverterben, és ugyanez az áramkör gondoskodik afelől, is, ha szolgáltatói áramszünet van, akkor az említett biztonsági okok miatt azonnal kapcsoljon ki. Úgy dől el hogy a háztartás az inverterből fogyaszt egy adott pillanatban és nem a közüzemi hálózatból, hogy az inverter pár tized volttal magasabb feszültséget ad ki mint a mért közüzemi hálózat feszültsége, és máris érvényesül a a Kirchhoff törvény. És így lesz betáplálás belőle, amikor a háztartás nem kér többé, az elektronok instant elkezdenek folyni a magasabb feszültségű forrás felől az alacsonyabb felé, azaz inverterből a közüzemi hálózatba.
Ha szigetüzemben akarsz lenni, akkor nincs meglévő hálózati áram, amihez szinkronizálni lehet/kell. Magyarán az inverter bekapcsol üresjáratban, mint amikor berántasz egy dízelgenerátort, aztán dughatod rá a fogyasztóidat. Viszont ez az 50Hz amit így előállít a generátor vagy az inverter köszönő viszonyban sincs a hálózattal, így a fogyasztóidat vagy kézzel át kell dugnod, vagy néhány relének kell átkapcsolnia, egy biztonsági idő beiktatásával (mondjuk másfél perc), mely garanciát ad arra, hogy az eltérő frekvenciafázis nem okoz kárt a fogyasztókban az átkapcsolás utáni pillanatban. Nyilván egy (pusztán ohmikus) rezsó/fűtőpanel nem lesz erre érzékeny, de egy kapcsolóüzemű táp (minden elektronika, LED fényforrás, klíma stb) az egyből eldurran ha nem sülnek benne ki a kondik előbb. Magyarul 1db. relével vagy kontaktorral ezt nem lehet biztonságosan megoldani mert az túl gyorsan kapcsol, minimum kettő kell fázisonként, egy lekapcsol, másik felkapcsol a biztonsági idő után, és mindezt valami vezérlőelektronika illene, hogy elvégezze.
Itt van néhány variáció ahogyan ezt meg lehet csinálni, lásd 181.-186. oldalakon.
Amit írsz akkor semmki köze semmilyen fázishoz, nem kell leválasztani egyet sem, egyszerűen létre kell hozni házon belül egy negyedik, független áramkört (külön nullal, fázissal és földdel), amire az inverter, vagy akár egy dízelgenerátor dolgozik, azt' valamiféle átkapcsolást kell csinálni egyik kevésbé leterhelt közüzemi fázisoddal (és annak nulljával, földjével), a fent leírtak szerint. A kérdés már csak az, hogy a belinkelt nóném inverter képes-e bekapcsolni üresjáratban, közüzemi betáplálás nélkül, vagy sem.
Az előbbi PDF-ben leírt Fronius Gen24-nek pl. két váltóáramú kimenete van: egy, ami együttműködik a közüzemi hálózattal, betáplálni tud stb. és egy második (PV point) ami ettől teljesen független, ami akkor aktivizálódik, amikor szolgáltatói áramszünet van, mint egy vész-tartalék kimenet (és ehhez még akkupakk se kell neki). Tud teljesen szigetüzem módot és hálózati módot is, a relék átkapcsolását ő maga vezérli (akkupakkal csatlakoztatva).
Ezek a relés vezérlések ma még mind egyedi kivitelezésű megoldások. Ezért nehéz szabványosítás hiányában megoldani az engedélyeztetésüket. Eléggé szürkezóna jogilag szerintem. Mondjuk úgy nem illegális ma még, de könnyen lehet, hogy jönni fog valami univerzálisabb technikai megoldás, amire aztán jogszabály is lesz, ami vélhetően tiltani fogja az addigi barkács megoldásokat, a biztonságra hivatkozással - hiába a mért szakaszon van, ami jogilag tiéd. Lásd a
korábban is linkelt inverter listás doksi legutolsó oldalát, a pirossal kiemelt szöveget.
Az inverter hibrid üzeme nem engedélyezett, hibrid üzemű alkalmazhatóságuk feltételrendszere kidolgozás alatt áll.
A felsorolt inverterek hibrid-inverterek, melyek üzemeltetése speciális kockázatokkal járhat, mindemellett az egyszeres meghibásodások kockázata is kivédendő. Telepítésüknél különös gonddal kell eljárni, figyelembe véve az inverterek tanúsítványain szereplő elvárásokat is. Az invertert (rendszert) csak megfelelő képesítéssel, szakismerettel és gyakorlattal rendelkező szakember telepítheti, különös tekintettel az élet és vagyonbiztonságra. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a telepített rendszer rendelkezik-e megfelelő, nem szakember számára is érthető, egyértelmű, magyar nyelvű kezelési leírással, elkerülendő a téves kezelésből adódó esetleges kockázatokat. Telepítés után a telepítés megfelelőségét (életvédelem) a telepítőtől független szintén megfelelő képesítéssel, szakismerettel és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakembernek meg kell vizsgálni és jegyzőkönyvezni, figyelembe véve az inverter, a telepített rendszer minden lehetséges üzemállapotát (hálózatra termelés, hálózatra termelés és akkumulátortöltés illetve üzemeltetés sziget üzemben (akkumulátorról), tekintettel az üzemmódváltásban rejlő kockázatokra is).
Kérdés ezt a rengeteg költséget megéri-e az a pár fogyasztó amire ezt szánnád...