Na végül szomszédunk megoldotta a dolgot: holnapig át van kötve a biztosíték, holnap veszünk újat. A ki és befutó vezetéket is megpörkölődtek, azok már cserélve lettek.
Igen, a kismegszakítóknál néha érdemes húzni a csavaron (előtte lekapcsolni a hálózatról a méretlen oldali kismegszakítókkal). Ezek ha lazák, akkor a megnövekedett átmeneti ellenállás miatt melegednek, hamarabb megy tönkre az egység.
Ami a névleges értéke (10A, 16A, 20A, stb.), annál többel is lehet terhelni őket rövidebb ideig, ekkor a beépített "hővédelem" fogja leoldani. Azért lenne jó tudni, mekkora az értéke, mekkora árammal húzták a fogyasztók? Mert ha (nem is biztos, hogy közel) a névleges árammal ment és ráadásul melegedett is, akkor a hővédelme oldott.
Valóban a csere a jó megoldás szerintem is.
Nálunk is cseréltük a 30 éves Bakony kismegszakítók egy részét már. Anno alumíniumvezetékekkel vitték az áramot, ott még gyakoribb a bizonytalan kontaktus, még a szigetelés is leégett pár vezetékről a csatlakozásnál
Ahol lecseréltük rézre, ott kevésbé lazul (persze ott is valamennyire), és például a 25A-es fi relét simán húzzuk 20A-rel, de semmi baja nincsen hála Istennek, nem is langyosodik. Nemrég voltak kinnt az Eon-tól, és a méretlen oldalon reparáltak, mert ott a csatlakozók kissé beégtek