4 lábas, és 3 lábas csatlakozóval rendelkező hűtőventilátorok közötti külömbség:
- két lábon a ventilátor kapja a +/- 12Voltot az alaplaptól
- a harmadikon visszajelzi az alaplapnak a fordulatszámát
- a negyediken fogadja az alaplaptól a sebesség vezérlést.
Tehát a 3 lábasaknak nincs vezérlő bemenetük (PWM). Régebbi alaplapok, melyeken csak 3 lábas csatlakozó van, a sebesség szabályozást korlátozottan úgy oldották meg, hogy a ventilátor tápfeszét csökkentették valamennyire, olyan szintre, hogy még tudjon azért fordulatszámot is visszajelezni. Ezzel az volt a baj, hogy a különféle ventilátorok sebessége más-más volt alacsonyabb tápfesznél, ezért nem lehetett rendesen kiszámítani előre, hogy mennyire kell lecsökkenteni a tápot egy adott fordulatszám eléréséhez (csak nagyjából). Arról nem is beszélve, hogy az alacsonyabb tápfesz miatt előfordult, hogy a fordulatszám-visszajelszés is hibás volt.
Ezért találták ki külön a negyedik lábat. Ezen az alaplap egy bizonyos impulzus-sorozattal jelzi a venti felé, hogy milyen sebességet kíván.
Kompatibilitás:
- 3 lábú venti mehet 4 lábú alaplapba: ilyenkor mindig full-sebességen fog pörögni, vezérlés lehetősége hiján a ventilátor oldalán. Az alaplap viszont látja a fordulatszámát.
- 4 lábú venti mehet 3 lábú alaplapba: ilyenkor mindig full-sebességen fog pörögni, vezérlés hiján az alaplap részéről. Az alaplap viszont látja a fordulatszámát. Ha régebbi típusú, feszültség-szabályozás még működhet, de elég kicsi az esély erre.
Mindkét esetben kockázat mentes az eljárás. Egyetlen egy funkció vész el - az intelligens fordulat-szám szabályozás, mely helyett maximális fordulaton pörög folyamatosan a ventilátor, ami a hűtés szempontjából a lehető legjobb. Zaj és áramfogyasztás szempontjából kevésbé.