Megnéztem egy db XBS C16 -os új kismegszakitó van fent. De ezen át megy a gyerek szoba amely:
1 LCD TV
1 XBOX one
1 db 600Wos táppal gamer PC
led lámpák ,
elbír ez a hálózat még egy split klimát?
a ház többi része alsószint stb csak C10es megszakitókon ül.
Szerintem el. C karakterisztikájú 16A kismegszakító, annak 75-160A közötti pillanatnyi csúcsokat kell kibírnia leoldás nélkül. Nincs rajta más nagyobb fogyasztó mint mosógép, villanytűzhely.
Ezt nem úgy kell elképzelni, normál esetben, hogy egyszer csak menet közben levág a kismegszakító. Ha egy hálózat túlterhelt kezd lenni, akkor az első jelenség az lesz, hogy áramszünet után, amikor visszajön a villany a túlterhelt szakaszt védő kismegszakító leold. Ez azért van, mert a rajta lévő összes berendezés
egyszerre kap villanyt, és bár készenléti állapotban vannak még, a bennük lévő tápegység kezdeti, pillanatnyi áramfelvétele (ez pár miliszekundum) meghaladja a kismegszakító képességeit. Vagy azért mert B karakterisztikájú, vagy azért mert túl kevés oda számszerűen. A megoldás nem az hogy akkor tegyünk nagyobbat, hanem az, hogy bontsuk több ágra az energia elosztást, és azok kapjanak külön-külön védelmet kisebb megszakítókkal. Na ez az a pont, amikor a szaki ajánlani fogja hogy pl. a klíma "kapjon külön betápot".
Tehát nem általánosítani kell hogy minden esetben minden klíma külön betápos, hanem előtte mérlegelni kell az adott ingatlan adottságait és annak használati feltételeit, és azok fényében eldönteni hogy tényleg kell vagy sem.
Nálunk a házban a régi kismegszakító tábla 3 fázisosan úgy volt, hogy fázisonként volt 3db C16 kismegszakító, és kismegszakítónként 3-4 elmenő ág volt meghajtva. Ez helytelen volt.
Kicseréltem az egészet úgy, hogy fázisonként 9-10 db. B10 kismegszakítót tettem, minden ágra egyet. Nincs több szakasz egy megszakítóra téve. Volt ahol leoldott, mert mint kiderült a konyhába túl sok minden került egy ágra - na ezt az egyet B16-ra növeltem.